兴宁A8 兴宁论坛 兴宁新闻 兴宁人的网络社区
标题:
询兴宁盛景时代前的高压线问题
[打印本页]
作者:
A8再说
时间:
2017/2/5 22:39
标题:
询兴宁盛景时代前的高压线问题
尊敬的领导:
您好,前几天我一亲戚去兴宁盛景时代楼盘(碧桂园南侧原满堂红家俬处)看了一套房,感觉户型和价钱都不错,挺喜欢的,但就有一个问题有点犹豫,就是盛景时代门前的高压线,据了解那是一条高达110KV的高压线,而大家都知道高压线的辐射是不可忽视的,当时问了下售楼处人员,说那高压线到时是要埋在地底下的,在兴宁市规划局可查,但后来我去兴宁市规划局网站却没有查到相关高压线埋地底的文件,所以在此询问一下,至于盛景时代门前的高压线是否会于盛景时代交楼给业主前埋在地低下的呢?
作者:
A8再说
时间:
2017/2/5 22:39
你“咨询兴宁盛景时代前高压线问题”,我局已派相关工作人员到现场进行了勘查,现答复如下:
1、按照广东电网输电架空线路运行管理规定的相关要求,110kV输电线路跨越公路时,与路面最小垂直距离不应小于7米,110kV导线在最大弧垂、最大风偏时与建筑物的安全距离分别为4米和3.5米。根据现场勘查结果,上述三项安全距离的实际数值远远大于规定范围内的数值,完全符合相关管理要求和规定。
2、根据梅州供电局“十三五”主网规划,暂无项目将盛景时代前的110kV架空线路更改为电缆的项目。
广东电网梅州兴宁供电局
2017年1月17日