免费注册 找回密码     

查看: 1522|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

武汉地铁通报渗水原因:垃圾导致个别地漏堵塞

[复制链接]

2万

主题

2万

帖子

3万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9

跳转到指定楼层
1
发表于 2013/1/11 09:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

图为:在灯光映照下,轨行区排水沟中的积水泛着红光 记者胡九思8日摄于地铁光谷站


  楚天都市报讯 武汉地铁2号线一期工程部分站点存在漏水现象。对此,武汉地铁集团昨日宣布,渗水原因已查明,已安排施工人员采取措施维修。
  9日上午,武汉地铁集团会同市城建委质监站和有关专家到光谷广场站察看了站厅、站台层,以及站台层设备区,近距离观察了本报所报道的漏水情况。
  专家组发现,站台层侧墙壁上存在排热风道水沿墙面下渗、从风口向下滴和排热风道下表面有涂料剥离出现底白的现象,以及站厅层通往站台轨行区排水不通畅等问题。专家组在记者拍摄的位置——光谷广场站站台层右线轨行区上方的轨顶风道口处察看后,发现该处仅有水渍出现,未发现水帘般滴水,也未发现结构渗漏水。
  地铁集团称,出现上述问题的具体原因是站厅层清洗污水中的垃圾导致个别地漏堵塞,进而使拖地用水无法通畅地排入轨行区的排水沟。媒体报道的两段铁轨之间的凹槽,即是设计的排水沟,污水通过排水沟最终排往污水管网;排热风口下脱落的涂料只起喷黑作用,不是防水涂料。
  结合本报等媒体报道,地铁集团还对2号线一期进行了全面检查,发现有漏水现象的分别为光谷广场站、虎泉站、广埠屯站、街道口站、小龟山站,原因基本一致。
  针对问题,地铁集团根据专家组的意见,已安排施工单位近2天内在运营结束后将相关地漏疏通,并且对地漏与落水管接口处作进一步密封处理,使站厅污水顺畅排入落水管进入轨行区的排水沟正常排放。对脱落的涂料,将进行补喷。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|兴宁A8 ( 粤ICP备08126561号-15 粤公网安备44140202000139号)  

GMT+8, 2024/10/5 22:29

© 兴宁A8

手机绑定 兴宁A8支持手机、电脑、平板一站式访问!

快速回复 返回顶部 返回列表